javascript.co.kr [실태과展望] 인천지역 오수처리시설 운영실태 진단 > javascript4 | javascript.co.kr report

[실태과展望] 인천지역 오수처리시설 운영실태 진단 > javascript4

본문 바로가기

뒤로가기 javascript4

[실태과展望] 인천지역 오수처리시설 운영실태 진단

페이지 정보

작성일 20-01-09 03:15

본문




Download : [현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단.hwp





전문자료/통계자료






Download : [현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단.hwp( 18 )


설명
[현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_01.gif [현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_02.gif [현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_03.gif [현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_04.gif [현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_05.gif [현황과전망]%20인천지역%20오수처리시설%20운영현황%20진단_hwp_06.gif

[현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단 , [현황과전망] 인천지역 오수처리시설 운영현황 진단통계자료전문자료 , 과전망 인천지역 오수처리시설 운영 진단

[실태과展望] 인천지역 오수처리시설 운영실태 진단


순서



인천지역 오수처리시설 진단

1. 오수정화시설 현장조사
1.1. 오수처리시설 운영실태(實態) 조사
1.1.1 운영실태(實態) 점검 방법 및 내용
環境부 소속의 4대강 環境감시대가 인천광역시 및 오수처리시설 제조업체와 합동으로 13개 오수처리시설(음식점 3, 주택 4, 공장 2, 마을하수 1, 골프연습장 1)을 대상으로 `99. 3. 1일부터 8월까지 6개월간 운영실태(實態)를 점검하였다.
방류수 기준치를 초과한 시설의 비율을 보면, 3월에는 BOD의 농도범위가
5.4~109㎎/ℓ로 5개 시설(38%)이 기준을 초과하였고, SS는 2.8~68.7㎎/ℓ로 3개
시설(23%)이 기준을 초과하였다.

1.1.2 운영실태(實態)점검 결과
‘99. 3월부터 8월까지 13개 시설에 대한 방류수 중의 BOD 및 SS의 농도분포 및 평균(average)농도는 다음 표 1와 같다. 이들 처리시설에 적용된 공법들 중 혐기여상방법 6개소, 현수미생물 방법 5개소, 접촉산화방법 2개소 가 각각 선정되었고, 방류수 수질분석 항목은 BOD, SS, TN, TP 등 4개 항목으로, 유지관리에 대한 점검은 누수 등 외관검사 및 침전지의 스컴 발생여부 등 각종 기기의 정상작동 여부를 대상으로 조사하였다. 그러나 8월에는 BOD가 0.8~28.9㎎/ℓ로 2개
시설(13%)이, SS가 1.8~26.2㎎/ℓ로 3개 시설(23%)이 기준을 초과하…(생략(省略))



[실태과展望] 인천지역 오수처리시설 운영실태 진단

과전망,인천지역,오수처리시설,운영,진단,통계자료,전문자료
다. 이것은 초기에는 전문성 부족 등으로 유지관리가 효율적으로 이루어지지 못하 였으나, 8월에는 유지관리가 정상적으로 이루어져 처리시설이 본래의 기능을 발휘 하였기 때문으로 생각된다된다.

[표 1] Status of Monthly Water Quality of Effluent


3월에는 BOD의 평균(average)농도가 28.6㎎/ℓ로 방류수 수질기준을 약간 초과하였고 , SS의 평균(average)농도는 18.6㎎/ℓ로 기준치보다 약간 낮은 농도를 보였으나, 8월에는 BOD가 9.2㎎/ℓ, SS는 11.2㎎/ℓ로 기준치 보다 훨씬 낮은 양호한 수질을 나타내었 다.